伺服電機啟動電流影響因素有哪些?
1.5kw伺服電機點動運轉時啟動電流在額度范圍內,為什么走自動運行時啟動電流就很大?答:實際上就是位置環響應滯后造成的,導致機械的運行滯后,跟隨誤差較大,出現啟動電流大。需要仔細分析,注意以下幾點: 1.可以適當減小MD32200:POSCTRL_GAIN(kV因子)。 增大軸參數MD36400:CONTOUR_TOL(輪廓監控允差帶),再試機, 2.如故障現象未變,需要檢查機械傳動的各個環節,如該軸電機與工作臺絲杠的連接是否可靠,各個機械傳動環節的潤滑是否良好,間隙是否適當?shù)?.....用手摸或觀察就能判斷導軌、絲杠是否有油膜;工作臺的斜鐵調整是否適當。另外,位置檢測元件如編碼器信號狀態不正常,也會造成該故障,具體方法如下: 將電機與絲杠脫開,用手輕輕盤動絲杠,正常時應感覺平穩,無滯澀、停頓感,否則,應判定絲杠軸承損壞,進行調整或更換, 3.改變加工條件,改善排屑條件,利于排屑,或者改變加工工藝參數,如通過減少進給率/提高轉速,再反復試機。 |
更多罩極電機產品咨詢需求請電話聯系TEL:135-6077-8566