伺服開、停同步的精度與那些參數有關系?
三菱伺服器在速度控制時和變頻器的精確同步啟動和停止 用三菱FR-E540變頻器和三菱MR-J2S伺服器,組成速度控制系統。變頻和伺服器分別用兩個模擬電壓調定控制速度,變頻輸出頻率調節范圍:28HZ-50HZ,伺服電機速度調節范圍:600-1200轉/分。變頻和伺服器都設定加速時間20秒、減速時間4秒。實際應用時,在變頻和伺服的同步起動,在都調節到速度高時,精確同步基本正常。但是在停止時,調到高速時的同步停止,和調到低速時的同步停止,完全不一樣。該如何解決調到高速時和調到低速時,同步精確停止的一致性呢? -------------------------------------------------------------------1、這個問題,你生活中就遇到過; 1)如急剎車; 2)重車急剎車與輕車急剎車; 3)例如火車進站、出站; 4)你要將釘子釘木板時,鐵錘高速打下去才行,你將鐵錘慢慢放上去就不行; 2、要工件、轉子在很短的時間啟動或停止,是很困難的: 1)當時間要求越短,越困難,是因為時間越短,作用動力就越大; 2)當時間短到瞬間完成時,力有多大?舉例說,一個小鳥可以撞壞一架超音速飛機的機翼; 3、這在物理學上就是碰撞問題,我們把鐵錘舉高然后迅速落下,打到靜止的釘子上時,會產生很大的打擊力,把釘子打入木板; 4、所以在伺服的運動控制中,不要企圖“工件、轉子”在很短的時間啟動或停止; 5、甚至要求“工件、轉子”瞬間停止在指定位置上,或者要求“工件、轉子”瞬間在指定位置上高速啟動,都是不符合物理規律的要求; 6、要給“工件、轉子”一個合理的加、減速時間; 7、有人宣揚國外的伺服能在多少毫秒能啟動、停車,你真見過嗎?誰都一樣,外國人他也一樣要給“工件、轉子”一個合理的加、減速時間; 8、這里有一個定律叫沖量定理,作用力F×作用時間=運動體的慣量×速度變化,你可以計算一下,你的運動體速度變化時,時間要求多少時,相應的作用力是多大? 9、你就知道,你的要求合理還是不合理? 10、“如何解決調到高速時和調到低速時,同步精確停止的一致性呢?”,系統可以根據速度的高低不同,在速度高時根據減速時間,提前停車,提前量因速度高低不同而不同,因系統慣量不同而不同;
要求滿足精確同步時,新型號還需增加設置一些參數? -------------------------------------------------------------------1、電流參數的設置,也就是力矩的大小; 2、加、減速時間的設置; 3、速度變化越大,電機力矩越大,電流越大,這個物理關系給你說清楚了; 4、你還要自己讀說明書,理解說明書中個參數間的聯系,或者聯系、咨詢廠家;
在速度控制時,用了伺服電機停車鎖住功能后,電機慣量的數值設定用廠家默認值,和開、停同步的精度關聯大嗎? -------------------------------------------------------------------1、“電機慣量的數值設定用廠家默認值,和開、停同步的精度關聯大嗎?”,當然大! 2、四個因素: 1) 作用力F(或力矩)(電流的設置); 2)作用時間(加減速時間); 3)運動體的慣量(轉動慣量); 4)速度變化量; 3、它們之間的關系就是: 作用力F(或力矩)×作用時間(加減速時間)=運動體的慣量(轉動慣量)×速度變化量 |
更多罩極電機產品咨詢需求請電話聯系TEL:135-6077-8566