西門子交流伺服驅動器報警E-A515
西門子交流伺服驅動器報警E-A515,而報警意思是,在功率模塊的散熱槽的感溫電阻檢測到功率單元的溫度超過設定閾值,為了防止功率模塊被熱損壞,在檢測到報警二十秒后,驅動器將關閉, 以下幾點排除方法供參考: 1.增大電器柜的空氣流量,讓功率單元迅速散熱, 2.如果報警是在加工過程中出現,注意避免頻繁的加速和剎車動作, 3.如果是新改造的設備,注意功率模塊的選型,如果,所選型的模塊的功率或額定電流小于負載的額定電流,就會出現驅動器報E-A515,即模塊溫度超限報警, 如果是成熟設備,此項忽略,僅供參考, 4.注意,工作環境溫度是否太高,我曾遇到有的廠房環境溫度高,尤其在三伏天,而且,電器柜又未加裝冷氣機空調,結果,機床頻繁報警“EA-515”,將電器柜打開后,用大風扇直吹,就解決了,樓主可以試一下, 5.如果以上正常,則功率模塊的散熱風扇損壞或者葉片被灰塵、油漬堵住,將功率模塊拆卸下來,注意在背面散熱塊的底部,有兩個8cmX8cmX4cm的散熱風扇,規格:電壓直流+24V, 清除掉葉片上的灰塵、油漬,同時將功率模塊背面散熱塊也要打掃干凈,將風扇裝回原位,注意安裝方向,再試機,故障應排除,如果仍報警,則風扇徹底損壞,建議更換即可。 |
更多罩極電機產品咨詢需求請電話聯系TEL:135-6077-8566