伺服電機報F1910故障代碼的含義和解決辦法

f1910:setpoint timeout。表示S120子站與plc主站的通訊斷開了。當plc的CPU控制器打到stop狀態或者通訊掉線時,就會出現這個故障報警。
F1910,是通訊方面的故障。
F1910是由通訊主站引起的故障報警。
F1910:主站通訊出現異常,如:PLC主站處于STOP狀態。
建議你好好檢查一下PLC主站情況,看是否存在主站異常停機等不正?,F(xiàn)象。另外,應該先將S7-300開關撥至“Run”,然后再SFC14發送047F控制S120啟動。
除此之外,接線的EMC情況也要注意,類似問題曾遇到過數次,都是通過解決干擾問題解決的。
另外,建議解決辦法--------
1、DP接頭接線有無松動,DP電纜屏蔽層是否接地?
2、有無進出線電抗器、濾波器?
3、動力電纜是否使用屏蔽電纜,或者3+3的屏蔽電纜?
關于屏蔽故障的辦法:
1,P2110=1910,P2101=1,可屏蔽
2,P2118[0]=1910,P2119[0]= 3,也可屏蔽
3,屏蔽后,如出現掉線情況,變頻器仍繼續運行。